线路避雷器安装注意事项及运行维护,十年电工经验分享,民熔
来自:电气设备
直线塔使用空气间隙避雷器,安装应注意:
避雷器的位置
避雷器与被保护绝缘子的安全距离
避雷器与带电体的距离
钢架的选择与安装
弧形电极的方向
间隙的尺寸
计数器的安装等

买避雷器 就到民熔电气购买



安装注意事项
1、线路避雷器在安装前应严格按照规程开展交接试验;
2、安装支架伸出距离应满足避雷器与被保护绝缘子的安全距离大于最大间隙距离的要求,并留有一定裕度,防止避雷器对绝缘子金具放电,如220kV线路避雷器与接地体的空气距离不低于1.9m;
3、线路避雷器安装支架可采用两根角钢靠背双并斜担在杆塔塔头主横担上或者采用槽钢、角钢结合的方式,采用的槽钢、角钢型号应满足避雷器承力要求,如安装220kV线路避雷器采用两根角钢应不低于L63×6,若采用槽钢、角钢结合的方式,槽钢不低于10号;

4、线路避雷器安装时,为保障间隙距离的有效性,避雷器尾端弧形电极长轴方向应与下方导线垂直;
5、线路避雷器纯空气间隙安装时应满足要求;
6、线路避雷器的计数器应选择具有大盘径、粗指针的计数器,以易于塔下查看读取数据,安装时计数器面板朝下。计数器安装时,通过软导线与避雷器接地端子相连,计数器朝向主横担侧,也可安装在杆塔塔头主横担上靠近避雷器侧的位置(打孔),但距避雷器的位置不应超过2m。

线路避雷器的运行维护
1)建立台账、运行记录并密切加以监视,雷雨季节及时记录雷击动作情况;同时还应建立必要的检修、试验、轮换制度,确保装置运行的可靠性。

2)结合线路检修进行的运行维护工作包括:
避雷器本体外观目测;串联间隙、上下电极测量和检查;高压电极和接地端连线检查;连接件检查;检查、记录计数器动作次数;检查在线或离线监测装置。
3)运行3~5年后的线路避雷器可进行抽样试验,抽样避雷器进行直流试验,如抽样避雷器试验不满足要求,要求对同批次避雷器加大抽样比例,如仍出现一支不合格,应扩大同批次避雷器试验,确定是否能够继续运行。
4)动作极为频繁(如20次)的避雷器应进行缩短周期进行直流试验,试验不合格应退出运行。