刚进组,看到好多人都在问,二楼某个户型怎么样,能不能买。本建筑设计行业画图仔在此奉劝大家,再穷别买二楼,还不如多攒攒钱,买二楼以上的。
我,建筑设计院里一个平平无奇的给排水画图仔。仅用水专业的角度解释,为什么我们业内都不会买二楼的房子。
原因:所有楼层里面,二层最容易一不小心百万“豪宅”变粪坑。
1、 《建筑给排水设计规范》要求,底层的污废水需要单排

底层单排,一般包括首层和二层,但是二层以上的楼层也有单排的可能性。具体情况要看项目设计,不过一般都是只有首二层单排。
2、 其实严格来说,不应该是“不要买二层”,而是“不应该买转换层”。可能很多人不清楚转换层的概念,对水专业来说,是水管转换的地方。
我们的水是从上往下排的,如果只有一根立管排出,一般情况是不会堵的。但是如果中间有一层楼的立管位置有变动,上下两根立管之间,用一根水平于楼板的横管连接,那么这个,就叫做转换,有大量这种水管转换的,就叫做转换层。
一般来说,大部分的项目,水管转换层会出现在首二层(多数在首层天花板转换。如果二楼非住宅,三楼以上是住宅,那么首二层都可能是转换层),商铺裙楼和住宅塔楼的交换层(比如四楼是商铺,五楼以上是住宅那么四楼就是转换层),地下室。
3、 水管在转换层的形式(种类)(橘色F管是废水管,绿色是通气管,黄色是污水管,污水管排的水是厕所马桶的水)图最左边是卫生间排水
第一种:立管无转换,只有首层单排

水管自上而下没有挪位,不需要用横管连接,污废水直接从上而下排出。这种情况是最不容易堵塞的,一般来说二层不会有反水情况出现,而且通气良好,不会有臭味。
第二种:立管在首层天花转换,首二层单排

立管从上到下在二楼挪动了位置,用一根横管连接两个位置的立管。首层为转换层。此时首层需要单排,二层也需要。这个图的单排设计,以最左边卫生间排水为例。二层的卫生间水汇集到一根单独的立管后,这根立管在转换的横管以下600mm处,斜着接入主立管,污水随着楼上的水一起,在首层排出到室外污水井里面。
这种情况是比较容易出现水管堵塞反水的。如果施工没到位,水管堵塞可能会成为常态,二层就会经常反水,需要经常疏通下水道才行。
第三种:转换层大量立管转换到同一根管出户,堵塞几率很大

这种情况多半出现在最上层商铺天花,和首层架空的天花板。由于首层条件有限,上面的水管没有办法直落下来,只能多根管汇集再从首层一起排出去。这是最容易堵的,但是很多项目没办法,没有条件一根根管排出户,只能这么设计。
所以商铺上层的那一层住宅是最不能买的,楼下架空那种住宅塔楼还好。抬头看一下天花,转换的管不多的话,也不会很容易堵。
第四种:首二层单排,且从同一根管排出户

这种情况首二层都很容易堵,而且容易反味,要注意做好水封。
第五种:二层单独排水立管出户

二层单排出户,基本上不会堵塞了,除非施工不好,把大块垃圾塞进去水管里面了。不过这种情况会很容易臭气,要做好水封哦。
这种设计方法,二层是不会反水了,但是,三层会哦。
有些说买了二层准备装修做独立排水的,那只能用这种独立出去的设计才有效果,其他的独立排水方法效果不大。不过需要提醒的是,这种独立排水,要得到物业同意,可能要注意首层的结构板是否允许,以及需要开挖土方直到室外水井。是个非常昂贵且不容易实现的改动。
所以说还没买房的豆油们还是别买这种住宅了,攒攒钱换套更好的吧。
4、水是从哪里排走的?
你看一下你们小区的覆土在哪一层,就是在哪一层排水出户的。
我们的室外排水井一般做在市政道路两侧或者道路中间花池里,而我们的水都是排往室外水井的。一般情况小区住宅地势高差都不会太大,首层出去就是花园道路,大门出去就是市政道路,所以我们的水正常情况都是从首层的地板下出户的。


地下室之所以叫地下室,就是因为他做在覆土下面。水一般不会从地下室二楼以下排出去,因为室外水井没那么低。地下室的水使用污水泵抽上来,从首层地板下(地下室的天花板下)排出去。
所以,我们说的转换层,就只是水管转换的那一层,多数出现在二层楼板下,跟地下室有多少层没有任何关系哦。
5、止回阀有没有用?
答案是,用了会起反效果。因为我们排水的横管,坡度是很小很小的。止回阀本身阻力很大,如果在排水管用止回阀的话,会非常容易堵塞,排水效果非常不好。所以设计师一般也不会考虑把止回阀用在排水管上。一般只有给水的管才会有止回阀。我做施工图的,不太了解装修的,但是这种用法从原理上来说是错误的。
如果二层用了止回阀,大概率是不会反水了,但是会导致三层反水。如果三层防水没到位,那么遭殃的就是二层的天花板。
6、如果已经买了二楼的房子怎么办
已经买了的,没关系,不用焦虑。
二层反水只是说存在一定的概率,不是百分百会反水。
一般情况,如果设计院的图纸没问题,施工方也到位,物业管理也做得好,是不会有反水情况的。有些二层的住宅从建成到拆迁,也没有出现过反水。
如果觉得不放心,想找个方法改善一下,可以去找物业,在首层主立管加上一个溢流管。

不过这种设计方法仅适用于首层架空,且环境上没有要求的房子。因为如果一旦反水,污废水会从溢流管跑出来,流到地板上,需要及时清理。如果楼下是商户,或者楼下有人使用的话,就不能这么做啦。