中光接地系列避雷针
小小嗨
接地产品系列:中光非金属低电阻接地模块的诞生开创了接地产品的新纪元。从此,接地产品从单一金属材料到应用非金属材料,从粉状回填料到成形的接地模块,发生了本质的变化。产品性能明显优于相同尺寸的金属接地极,于1997年5月获国家发明专利和实用新型专利。产品广泛应用于青藏铁路高原冻土地带、西气东输工程以及卫星发射场、民航机场、电力系统、石化系统等。 ZGDH型系列高效低电阻接地模块 1 概述 ZGDH型系列高效低电阻接地模块是一种以非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,可用作建筑物(构筑物)防雷接地、防静电接地、交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地以及其它目的接地体。 ZGDH型系列高效低电阻接地模块执行企业标准:Q/75875187-9•6—2011。 2 性能特点 1) 耐腐蚀、无毒害、使用寿命长、安装方便; 2) 能吸湿保湿、接地电阻低,比相同尺寸的钢管接地体低约30%~45%; 3) 大电流冲击后阻值不增大,也无变硬、发脆、断裂现象; 4) 在高土壤电阻率地域接地,能有效地降低接地电阻; 5) 接地电阻受季节影响小,阻值能保持长期稳定。 3 工作原理 ZGDH型系列高效低电阻接地模块其机理:①由于增大了接地体本身的散流面积,减小了接地体与土壤层间的接触电阻,有较强吸湿保湿能力,充分发挥了模块材料的导电作用。②接地模块内置有不锈钢管状金属极芯,内装有特制的离子化合物,经吸湿潮解,将活性离子有效的释放到大地,从而获得低的接地电阻,使入地电流迅速泄放到大地,更加充分发挥接地系统的保护作用。 4 技术指标 5 结构特征 6 用量计算 根据拟建接地装置埋设地层的电阻率,采用下式计算低电阻接地模块的用量。 亦可采用技术指标表备注栏所列估算式进行简易计算。 7 埋设方法 7.1 低电阻接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,垂直埋置深度不宜小于0.6m,一般为0.8m~1.0m。 7.2 采用几个模块并联埋置时,模块间距不宜小于4m,如条件不允许,可适当放宽。 7.3 ZGDH型系列高效低电阻接地模块在埋设前,应将模块极芯上下两端的进液孔和渗透孔的螺钉旋下,有红色的固定螺钉勿拆,然后将接地体放入预置好的坑内埋置。 7.4 旋下极芯上端盖,向极芯中注入约500ml的水,再将端盖旋紧。 7.5 用细土回填可适量洒水夯实,使模块体与土壤接触良好。 7.6 低电阻接地模块的极芯互相并联或与地线连接时,应进行焊接,确保连接的可靠性。焊接长度应不小于100mm,不允许虚焊、漏焊。 7.7 应在焊接处清除焊渣,涂上一层沥青或防腐漆,以防极芯腐蚀。 8 注意事项 8.1 贮存模块应经常维护,保持一定湿度,避免高温、干燥、曝晒。 8.2 运输和安装时,应避免机械力损伤接地模块。选择埋设位置时,应避开可能遭受化学腐蚀及高温影响地段。 8.3 回填土时可适量洒水分层夯实,待低电阻接地模块吸湿72小时后测量接地电阻。 8.4 在寒冷地区,模块应埋设在冻土层以下。
你的回复
回复请先 登录 , 或 注册相关内容推荐
最新讨论 ( 更多 )
- 四川中光信息防护工程有限责任公司 (小小嗨)
- 雷电的危害 (小小嗨)